混凝土模板的拆模时间?

  • 2019-10-09 14:10:52
  • 浏览:7
  • 我来回答

跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:

日平均温度为5度时,拆模时间为20天;日平均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时,拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时,拆模时间为7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6天。

跨度大于2M的悬梁及跨度大于8米的梁板底模拆模时间为:

日平均温度为5度时,拆模时间为50天;日平均温度为10度时,拆模时间为40天;日平均温度为15度时,拆模时间为30天;日平均温度为20度时,拆模时间为28天;日平均温度为25度时,拆模时间为20天;日平均温度为30度时,拆模时间为18天。

根据构件跨度和类型不同拆除时间也不同
拆模时间依据
1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度。
2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求:
3、板类构件
A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%。
B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%。
C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%。
4、梁、拱、壳
A:跨度不大于8米的构件 要求达到75%以上的百分率。
B:跨度大于8米的构件 ,要求强度达到100%。
5、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。
侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤。尽管规范要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对工程质量、施工安全造成隐患。